中央空调配电量—中央空调如何配电才合理

时间:2025/05/21 浏览次数:28

随着时代的进步,中央空调已经渐渐代替分体式空调应用到我们的生活中,在我们工作的办公室中,大大小小的商场步行街中,甚至是许多的家庭中,中央空调已经是必不可少的部分。那么懂得中央空调配电量,进行合理的设计和安排能给我们降低初期的成本,带来日后使用的更加方便,那么下面小编就为你讲解该中央空调如何配电才合理。

中央空调配电量

中央空调配电量

理解中央空调配电系统和控制及保护的要求

1、冷却塔控制

冷却塔风机保护线路,由断路器qf、接触器km和热继电kh组成,断路器采用dz2系列,它的瞬动保护功能保护电动机的短路。

2、冷却水泵、冷冻水泵的控制

由于水泵电机直接全压起动电流高达4~7倍额定电流,会引起配电系统的电压骤。因此,采用自藕降压起动方式,以避免因启动电流过大而造成的越级跳闸。

3、空调机组的起动

空调机组的起动顺序:冷却塔风机→冷却水泵→冷冻水泵→主机,再经30s左右延时,冷却水泵稳定运行。

合理计算计算中央空调配电量

风机:举例风量8100cmh,全压xxxpa。通过公式:功率=1.2*风量(cmh)*压头(pa)/60/6120/0.66/10 求得。如风机全压为800pa,则需要3.7kw(电机为3.7kw,计算需要为3.2kw)。

冷量水机:可以查空调厂家技术资料。

热量:考虑用什么再热。如果采用另外的形式再热,如有蒸汽则不要用电,如热泵机组,可以按照cop=3计算。

加湿量:选用什么加湿。如果你用湿模加湿,则用电很小。1kw足够。如果使用水淋加湿,则需要计算水泵的用电,这个则需要问专业厂家提供。

水机水泵的用电:需要知道水泵的流量扬程,按照公式:功率=1.1*流量(l/min)*扬程(maq)/6120/0.66求得。

自控用电:不会大于5kw。

通过以上小编为你带来的讲解,现在都懂如何对自己的中央空调配电量进行安排和计算了吧,相信能为许多即将安装和正在苦恼中央空调配电量的朋友带来帮助。如果大家还需要更加细致的了解,可以在具有一站式服务的舒适100网上找到更多想要的答案。